Temat: PLC Wago panel MicroInnovation

Witam Kolegów,
czy ktoś łączył sterownik Wago i panel MicroInnovation po protokole ethernetowym CoDeSys ?

2

Odp: PLC Wago panel MicroInnovation

jakie wago bo nie wszystkie mają pełen eternet a co do modbasa to chodzi tak sobie i czy w panelu masz plc

3

Odp: PLC Wago panel MicroInnovation

Sterownik 750-881 (jeśli inny to jaki ?)
Modbus odpada całkowicie, panel 7cali bez PLC
interesuje mnie połączenie po Ethernecie protokołem CoDeSys.

4

Odp: PLC Wago panel MicroInnovation

spróbuj modbasa ten protokół w galileo jest dostępny ale w wersji master
inaczej mi się nie udało
ale chodziło to tak sobie

5 (edytowany przez Andrzej 2014-08-14 20:33:09)

Odp: PLC Wago panel MicroInnovation

Modbus mnie nie urządza w żaden sposób.
Ale z niewielkimi problemami udało się połączyć panel ze sterownikiem Ethernet poprzez protokół CoDeSys.

6

Odp: PLC Wago panel MicroInnovation

@Andrzej
może opisz co i jak, inni będą mieli łatwiej przy takim połączeniu.
pozdrawiam