1

Temat: Wago 750-880 task watchdog

Witam

Na sterowniku wago 750-880 mam pewien problem z zatrzymywaniem się PLC
Problemem jest przekroczenie czasu w task watchdog. Stosowałem różne zmiany w czasach i ustawieniach ale to nie pomaga.

Jedno co zauważyłem to jak nie wchodzę w wizualizację przez przeglądarkę to sterownik pracuje bez problemów nawet kilka dni i nie widać przekroczenia czasów cyklu.

Ale jak uruchamiam wizualizację w przeglądarce to po pewnym czasie dostaję stop PLC.
Mam kilka ekranów z histogramami gdzie używam tablic 100 elementowych.
Czy ktoś miał podobne problemy i może udało mu się znaleźć lekarstwo?

2

Odp: Wago 750-880 task watchdog

Witam

A z jakim priotytetem wywołujesz problematyczny task?
Zakładam że z niskim (priorytet 11-31) a tym samym działa on w tle i walczy o dostęp do procesora wraz z serwerem www.
A że jest on dość mocno obciążony poprzez obsługę tablic (dużych ilości danych) jak i wysyłkę plików związanych z wizualizacją to twój task jest wykonywany w dość nieprzewidywalny sposób.

Ustaw priorytet z zakresu 1-10 lub zrezygnuj z funkcji watchdog.