Temat: Panel XV102 i S7-200

Witam

Ostatnio połączyłem sterownik Siemens S7-200 wraz z panelem XV-102. Przy czym panel musi być wyposażony w złącze profibus a cała transmisja odbyła się po PPI. Nomen omen jest to ta sama łączność co między S7-200 i oryginalnym panelem Siemensa OP7.
W galileo wybieramy transmisje profibus (siemens PPI) i ustawiamy odpowiednią prędkość (taka jaka jest ustawiona w sterowniku S7-200). Dzięki temu mamy bezpośredni dostęp do wejść, wyjść, markerów oraz zmiennych sterownika.
W moim przypadku odległość między XV-102 oraz S7-200 wynosiła 20 metrów i były zastosowane zwykłe wtyczki DB9 (bez rezystorów zamykających) przy prędkości 19200

Pozdrawiam
Łukasz - 505141520