1 (edytowany przez wojciech.baran 2016-09-08 09:50:02)

Temat: Zmienne przypisane do DI w WAGO

Witam,

Spotkałem się z problemem, którego kompletnie nie spodziewałem się.

Deklaruję zmienne przypisane do wejść cyfrowych.
zmienna1 AT%IX27.0;
zmienna2 AT%IX27.1;
i tak do 27.9

Do sterownika na pierwszej pozycji mam podpięty moduł 16xDI, w PLC configuration wejścia w tym module mają adresy od 27.0 do 27.15. Następny moduł w sterowniku to DO (łącznie 4 sztuki).  Moduły DO mają adresy QX od 19..., następny 20 itd.
Wszystkie dalsze moduły działają bez problemów.

A z tym pierwszym mam problem, ponieważ zdeklarowane zmienne nie odzwierciedlają stanu wejść cyfrowych. Wzbudzone mam 3 wejścia, które widać w IOCheck - ze są wzbudzone. Natomiast stan zmiennych zdeklarowanych oraz stan pokazywany w PLC configuration jest na wszystkich wejściach FALSE.


Podobna sytuacja jest z AI. mam podłączone do AI czujniki temperatur. W IOcheck widzę wartość temperatur. A zmienne w sterowniku maja wartość "0". W PLC configuration poszczególne wejścia analogowe w trybie ONLINE także wskazują wartość zero.

Nie pojmuję tego sad
Co może być przyczyną takiego stanu ?

2

Odp: Zmienne przypisane do DI w WAGO

Witam,

Podaj mi pełną konfigurację modułów, w szczególności zależy mi na kolejności i ilości.

Czy przypadkiem nie masz zamontowanych modułów RS232/485, np.
750-650,
750-653,
750-652

Ich rozmiar procesu jest konfigurowalny, mogłeś w CODESYS w wybrać nie poprawny rozmiar a tym samym nie zgadza Ci się układ obrazu procesu w PLC Configuration.

Czy korzystasz z WAGO-IO-Check?
Poprzez ten dodatkowy program modyfikuje się rozmiar obrazu procesu różnych modułów.

3

Odp: Zmienne przypisane do DI w WAGO

witam,
tak, mam w sterowniku 6 kart komunikacyjnych, 3xRS485 i 3xRS232,
dla RS232 zmieniałem ustawienia na 5 bajtów, RS485 maja 3 bajty.

W PLC configuration jest poustawiane tak samo.
Poniżej konfiguracja pobrana z IOcheck.


2016-09-14, 12:29:37 - Read node configuration...
2016-09-14, 12:29:41 -   Pos. 00: 750-8202 [Version: SW 02.04.22(06) / HW 06 / FWL 02]
2016-09-14, 12:29:41 -   Pos. 01: 750-14xx
2016-09-14, 12:29:41 -   Pos. 02: 750-15xx
2016-09-14, 12:29:41 -   Pos. 03: 750-15xx
2016-09-14, 12:29:41 -   Pos. 04: 750-15xx
2016-09-14, 12:29:41 -   Pos. 05: 750-15xx
2016-09-14, 12:29:48 -   Pos. 06: 750-451 [Version: SW 01.01.12(01) / HW 01]
2016-09-14, 12:29:51 -   Pos. 07: 750-463 [Version: SW 01.01.59(06) / HW 01]
2016-09-14, 12:29:57 -   Pos. 08: 750-559 [Version: SW 04 / HW 06]
2016-09-14, 12:29:58 -   Pos. 09: 750-650/003-000 [Version: SW 41 / HW 10]
2016-09-14, 12:29:59 -   Pos. 10: 750-650/003-000 [Version: SW 41 / HW 10]
2016-09-14, 12:30:00 -   Pos. 11: 750-650/003-000 [Version: SW 41 / HW 10]
2016-09-14, 12:30:00 -   Pos. 12: 750-653/003-000 [Version: SW 41 / HW 10]
2016-09-14, 12:30:01 -   Pos. 13: 750-653/003-000 [Version: SW 41 / HW 10]
2016-09-14, 12:30:02 -   Pos. 14: 750-653/003-000 [Version: SW 41 / HW 10]
2016-09-14, 12:30:02 -   Pos. 15: 750-600

4

Odp: Zmienne przypisane do DI w WAGO

Czy opanował Pan temat? Ja miałem podobną sytuację i powodem była stara wersja Codesysa. Zainstalowałe taką: 2.3.9.49 i wszystko śmiga.