1

Temat: Problem z komunikacją na panelu XV

Czasem na Panelu XV440-12-TSB pojawiają sie komunikaty o wadliwej komunikacji i po chwili wracaj do normy
Siec CAN prędkość 500 odległość około 50m dwa moduły XNE-GWBR-CANOPEN i panel XV-102
Przewód 0,34mm2.
Zauważyłem że problem występuje przy załączaniu większego silnika co dziwne drugi taki sam układ nie ma takich problemów.
Na co zwrócić uwagę ewentualnie jak się przed tym bronić.

2

Odp: Problem z komunikacją na panelu XV

Witam,
terminatory !
przewód CANBus lub w ostateczności dobry ekranowany !

3

Odp: Problem z komunikacją na panelu XV

Witam
miałem podobny problem ale zmiana przewodu na dedykowany (CanBus) załatwiła sprawę , spróbuj obniżyć prędkość jeżeli pomoże to ewidentnie przewód

4

Odp: Problem z komunikacją na panelu XV

Przewód w UNITRONIC BUS CAN 2X0,34 rezystory były stosowane. Jak będę na obiekcie to sprawdzę czy coś nie zostało przeoczone oraz zmienię prędkość i zobaczę.