Temat: komunikacja w CanOpen

Nie mam zielonego pojęcia jak zrobić komunikację pomiędzy Easy Control (codesys) a falownikiem Lenze 8200 vector wyposażonym w moduł CanOpen E82ZAFCC. Może ktoś chciałby pomóc.Idealnym byłby jakiś prosty projekt.Niezbędne jest zał/wył falownika oraz sterowanie prędkością obrotową silnika.
Za pomoc z góry dziękuję.

2

Odp: komunikacja w CanOpen

Witam,

w skrócie:
do projektu należy dodać CANMaster i plik eds E82ZAFCC.eds (plik eds 8200vector)

http://www.forum.codesys.pl/foto/lenze1.gif

nadać odpowiedni numer Node ID i skonfigurować przemiennik do współpracy z siecią CAN (opis w DTRce przemiennika)
następnie dodać do CoDeSys bibliotekę 8200vector zawierającą dwa bloki

blok słowa STATUS

http://www.forum.codesys.pl/foto/lenze2.gif

i blok słowa CONTROL

http://www.forum.codesys.pl/foto/lenze3.gif

STATUS przekazuje stan przemiennika a CONTROL służy do obsługi przemiennika.

Słowa wejściowe i wyjściowe obsługi przemiennika są opisane zarówno w komentarzach biblioteki 8200Vector w DTRce przemiennika jak i opisie pliku eds.

pozdrawiam

Cokolwiek coś robisz, zawsze ktoś Ci pomaga...
www.falowniki.com - www.codesys.pl - www.psa.pl - www.directautomation.eu - www.szr.pl

3

Odp: komunikacja w CanOpen

a będzie to chodziło na ESV lenze

4

Odp: komunikacja w CanOpen

Wielkie dzięki. Został jeszcze tylko jeden problem.Szukałem już wcześniej w necie E82ZAFCC.eds i nigdzie nie znalazłem, oraz gdzie znaleźć bibliotekę do 8200 vector .

5

Odp: komunikacja w CanOpen

można prosić o plik eds i lib do 8200