1

Temat: Wago moduł AI - nowicjusz

Witam,
realizujeswój 1 projekt "na Wago". Program mam już napisany ale pojawił się problem po złożeniu instalacji. Mam sterownik 750-880, 2 moduły AI 750-455 (wejścia nalogowe prądowe) ale po podłączeniu czujników (dtr w załączniku) nie mam żadnych odczytów w programie a na module cały czas święcą diody error, podłączenie nie jest skomplikowane (AI i GND)  i już sam nie wiem w czym może leżeć probel. Tak jak pisałem jestem początkujący w tym temacie i może popełniłem jakiś "szkolny" błąd. Wdzięczny będę za jakąkolwiek wskazówkę.

Post's attachments

Czujnik_temp_TA3130.pdf 66.88 kb, 10 pobrań od 2014-09-16 

Nie masz uprawnień do pobrania załącznika z tego postu.

2

Odp: Wago moduł AI - nowicjusz

Witam,

Zakładam że podłączasz sensor bezpośrednio pod zaciski AI1-4 i common modułu 750-455.

Tak nie będzie to działało, gdyż ten moduł nie zasila pętli prądowej.

Powinieneś przewód L+ podłaczyć pod 24VDC zasilacza, L- pod zacisk AI1-4 modułułu, common modułu pod 0VDC zasilacza

3

Odp: Wago moduł AI - nowicjusz

Witam na forum P. M.D. widzę iż Wago zaczęło się udzielać na naszym forum miło widzieć tu następnego fachowca !