Temat: CoDeSys i podłączenie do wago 750-880

Witam, na wstępie zaznaczam ze jestem totalnym laikiem więc mój problem zapewne jest banalny.
Mam problemy z połączeniem się za pomocą programu CoDeSys do sterownika wago.
Przy próbie połączenia dostaje komunikat:
"The selected PLS profile does not match the profile of the target! The connection will be canceled."
Ktoś wie co to znaczy? Czy ja coś źle skonfigurowałem albo czegoś nie skonfigurowałem a powinienem? Czy może z PLC jest cos nie tak. Dodam że program WAGO Ethernet Settings widzi PLC'a i w dodatku nawet udało mi się ustawić na na nim aktualny czas.
Dodatkowo przez konsole web też udało mi się z nim połączyć i sterować wyjściami przy pomocy java'owego pluginu.

2

Odp: CoDeSys i podłączenie do wago 750-880

Witam

Masz w CODESYS wybrany zły "TARGET" - typ sterownika.

Jaki dokładnie masz sterownik?
Prześlij print screen z WAGO Ethernet Settings

3

Odp: CoDeSys i podłączenie do wago 750-880

Wielkie dzięki za pomoc:) Faktycznie były 3 typy sterownika  750-880 do wyboru, ja wybrałem ten pierwszy, a trzeba było ostatni.
Jeszcze raz dziękuje za szybką i fachową pomoc.