Witam czy w sterowniku Wago 750-880 do którego są podłączone moduły:
3 moduły 750-1405 i 3 moduły 750-1504 mogę zasilić magistrale obiektową zasilaczem 12V zamiast 24V?
Mam już kupione przekaźnik, które są sterowane własnie

Może muszę jakimś modułem rozdzielić wyjścia i tam dać 12V a na modułach wejściowych muszę dać 24V?

2

Odp: Magistrala obiektowa na 12V

Naprawdę nikt się na tym nie zna?

3

Odp: Magistrala obiektowa na 12V

Witam

Poniższe rozwiązanie jest nie pewne, gdyż jesteśmy dużo poza zakresem napięcia pracy, maksymalnie jest dozwolone -25%

Na pewno moduł 750-1405 musi pracować na napięciu 24VDC, gdyż "1" widzi dopiero od napięcia 15V.
m07501405_00000000_0en.pdf

Proponowana konfiguracja to:
750-880, szt.1
750-1405, szt3
750-612 , szt1
750-1504, szt3
750-600, szt1

CPU oraz magistralę obiektową na nim zasilamy napięciem 24VDC.
Na moduł 750-612 zasilający/separujący podajemy napięcie 12VDC.
Ale nie gwarantuję w takiej sytuacji poprawnej pracy modułu 750-1504.
m07501504_00000000_0en.pdf

Na pewno będzie problem z diodami sygnalizującymi wysterowanie wyjść.

4

Odp: Magistrala obiektowa na 12V

Dzięki za odpowiedź.
Zrobiłem próbę i dałem sztucznie na wyjściu jedynkę. Dioda faktycznie pali się z mniejszą jasnością, przekaźnik został załączony. Chyba jedna wymienię przekaźniki, bo będzie to za bardzo przekombinowane.