1

Temat: Pomiar temperatury

Mam podłączony czujnik PT100 do wejścia analogowego modułu XNE-8AI-U/I-4PT/NI. Pomiar jest wykonywany z tym że zmiana temperatury nie jest pokazywana płynnie lecz skokowo i to dość wyraźnie, np: z 56,6 na 58,4 stC. Co można z tym zrobić?

2

Odp: Pomiar temperatury

IOassistant  w zakładce parametry na 8AI możesz ustawić histerezę komunikatów z tego co pamiętam masz 3 ustaw 1 powinno pomóc a jak nie to bezpośrednio wymuś transmisję synchroniczną albo cykliczną z stałym interwałem czasu.

3

Odp: Pomiar temperatury

Pomogło. Wielkie dzięki za pomoc. A jest może jakiś help do IOassistant?

4

Odp: Pomiar temperatury

tak w ioasistance naciśnij [ ? ]
tam znajdziesz wszystko